Вопрос № 1383189

Какие способы или комбинации допускается использовать на объектах I, II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности СО вместо противопожарных стен?

Дисциплина охватывает основы проектирования, возведения и использования зданий различного типа, включая промышленные и жилые объекты. В процессе обучения студенты осваивают методы разработки конструктивных решений, обеспечивающих надежность, удобство эксплуатации и визуальную привлекательность сооружений. Особое внимание уделяется современным технологиям строительства, нормативным требованиям и экологическим аспектам. Полученные знания и навыки позволяют выпускникам эффективно работать в сфере архитектуры и строительства, создавая качественные и безопасные объекты.
Варианты ответа:
  • устройство водяных дренчерных завес в две нити, расположенных на расстоянии 0,5 м и обеспечивающих интенсивность орошения не менее 1 л/с на 1 м длины завес при времени работы не менее 1 ч, в сочетании с экранами из негорючих материалов и устройством зоны, свободной от пожарной нагрузки, шириной не менее 4 м в обе стороны от завес
  • устройство противопожарных перегородок 1-го типа с устройством зоны, свободной от пожарной нагрузки, шириной не менее 2 м в обе стороны от преграды
  • устройство противопожарных перегородок 1-го типа с устройством зоны, свободной от пожарной нагрузки, шириной не менее 1 м в обе стороны от преграды
  • устройство эвакуационных коридоров (коридоров безопасности), выделенных противопожарными перегородками 1-го типа на всю высоту этажа с подпором воздуха при пожаре